李利娟回答:
  ——★1、带电压互感器和电流互感器的计量电表,应分别乘以两个“倍率”才行.   ——★2、35KV/100V的电压互感器倍率为350倍;300A/5A的电流互感器为60倍.   ——★3、计量公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60.