问题标题:
总功率250Kw要用多少平方的电缆线线长100米和120米
问题描述:

总功率250Kw要用多少平方的电缆线线长100米和120米

邓强回答:
  总功率250kW,电流大约为475~500A,要考虑选用   VV0.6/1kV3X300+1X150铜芯(3+1)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;   或者:YJV0.6//1kV3X300+1X150铜芯(3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;   或者:两根电缆并联,VV0.6/1kV3X120+1X70铜芯(3+1)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;   或者:两根电缆并联,YJV0.6/1kV3X120+1X70铜芯(3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;   或者:两根电缆并联,VLV0.6/1kV3X150+1X70铝芯(3+1)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;   或者:两根电缆并联,YJLV0.6/1kV3X150+1X70铝芯(3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆.   请注意:两根电缆并联使用,要求电缆的规格和长度要一致.   也可以采取3+1方式单芯电缆敷设:   3根(三相)VV0.6/1kV1X240铜芯单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆+1根(零线)VV0.6/1kV1X120铜芯单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;   或者:3根(三相)YJV0.6/1kV1X185铜芯单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆+1根(零线)VV0.6/1kV1X95铜芯单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;   或者:3根(三相)VLV0.6/1kV1X300铝芯单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆+1根(零线)VLV0.6/1kV1X150铝芯单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;   或者:3根(三相)YJLV0.6/1kV1X240铝芯单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆+1根(零线)YJLV0.6/1kV1X120铜芯单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆.   以上选择供你参考.
查看更多
八字精批 八字合婚 八字起名 八字财运 2024运势 测终身运 姓名详批 结婚吉日