问题标题:
380V变220V隔离变压器额定功率、电流怎么计算.有个380V变220V600VA隔离变压器,它的额定电流,额定功率是多少,怎么算的.铭牌上都没有写.
问题描述:

380V变220V隔离变压器额定功率、电流怎么计算.

有个380V变220V600VA隔离变压器,它的额定电流,额定功率是多少,怎么算的.铭牌上都没有写.

程明霄回答:
  600VA是变压器的视在功率,初级额定电流=600/380=1.58A.次级额定电流=600/220=2.73A.   如果是三相变压器:初级额定电流=600/1.732*380=0.91A.   次级额定电流=600/1.732*220=1.57A.变压器通常只说视在功率,不说有功功率.